Stary 03.02.2022, 00:36   #1481
nabrU
Stary nick: Radarman
 
nabrU's Avatar


Zarejestrowany: Jun 2017
Miasto: Whiteley, UK
Posty: 2,914
Motocykl: 2017 CRF1000L DCT
nabrU jest na dystyngowanej drodze
Online: 3 miesiące 3 dni 8 godz 25 min 36 s
Domyślnie

Ja nie mam aktualnych danych ale podam "historyczne". Choć myślę, że się Pawłowi moga przydać bo będa z nowego domu (więc też masa wilgoci do odparowania), zaraz po wprowadzeniu się w styczniu 2011 roku.

Dom 130m2 plus 25 m2 garaż. Cały dom w ogrzewaniu podłogowym (bez garażu). W garażu 1 kaloryfer 10 żeberek i w jednej łazience 2 kaloryfery-drabinki do suszenia ręczników. Dodatkowo pompa grzeje wodę - 300l zbiornik na CWU. Prąd w taryfie G12 czyli dwie strefy. Temperatura w domu oscyluje w granicach 22,5 - 23*C. Woda grzana do 45 *C. Wentylacja grawitacyjna. Mieszkało 4 osoby

styczeń 2011 - 834kWh w sumie na CO+CWU
luty 2011 - 1059kWh
marzec 2021 - 626kWh

grudzień 2011 - 746kWh
styczen 2012 - 881kWh
luty 2012 - 753kWh
nabrU jest online   Odpowiedź z Cytowaniem
Stary 03.02.2022, 07:06   #1482
Pawel_z_Jasla
 
Pawel_z_Jasla's Avatar

Zapłaciłem składkę :)

Zarejestrowany: Mar 2008
Posty: 1,033
Motocykl: RD03
Pawel_z_Jasla jest na dystyngowanej drodze
Online: 2 tygodni 3 dni 13 godz 53 min 8 s
Domyślnie

No i to jest konkret. Wychodzi na to, że pobór mamy zbliżony bo za styczeń br. wyszło koło 900 Kwh /c.o + c.w.u/ a budynki niemal identyczne. Sprawdziłem dokładnie z projektu i Szkodnik ma ogrzewanej dokładnie 123 m2 + 8m2 pralni czyli razem 131m2 na podłogówce. Do domu dostawiony jest garaż o powierzchni 38m2 w którym mieści się też "kotłownia", garaż nie jest ogrzewany przez pompę a jedynie awaryjnie ma elektryczny grzejnik 2500W /temp. w garażu puki co bez dogrzewania grzejnikiem to +/-11 stopni i tu pewnie w okresie zimowym jakieś straty na zasobniku c.w.u, który ma 240l. powstają/.
W każdym razie bardzo dziękuję za dane, które podałeś.
Pawel_z_Jasla jest offline   Odpowiedź z Cytowaniem
Stary 04.02.2022, 09:45   #1483
consigliero
Ajde Jano
 
consigliero's Avatar

Zapłaciłem składkę :)

Zarejestrowany: Mar 2008
Miasto: Rataje Słupskie
Posty: 5,827
Motocykl: Raczej nie będę miał AT
Galeria: Zdjęcia
consigliero jest na dystyngowanej drodze
Online: 8 miesiące 3 tygodni 3 dni 21 godz 24 min 48 s
Domyślnie

Bardzo dobrze że piszecie, pamietam próby dotarcia do jakiejkolwiek informacji na temat zużycia, czy to dużo czy mało. Jest szansa że ktoś budując dom skorzysta z doświadczeń i porad i dzięki temu uniknie błędów i potknięć.
__________________
BMW Club Praha 001
1.Nigdy nie polemizuj z idiotą. Sprowadzi cię do swojego poziomu a później pokona doświadczeniem.
2.Czasami lepiej milczeć i sprawić wrażenie idioty, niż się odezwać i rozwiać wszelkie wątpliwości.
consigliero jest offline   Odpowiedź z Cytowaniem
Stary 04.02.2022, 10:18   #1484
aadamuss


Zarejestrowany: Dec 2017
Miasto: Poznań
Posty: 1,232
Motocykl: nie mam AT jeszcze
aadamuss jest na dystyngowanej drodze
Online: 1 miesiąc 1 tydzień 2 dni 13 godz 6 min 26 s
Domyślnie

Przez 11 lat pompa ciepła zużyła około 40 000 kWh. Dom 145 m2 i garaż gdzie jest pompa i zbiornik, pomieszczenie grzeje się od pompy, rur, zbiornika, temp. 5-15 stopni.
aadamuss jest offline   Odpowiedź z Cytowaniem
Stary 05.02.2022, 14:33   #1485
Pawel_z_Jasla
 
Pawel_z_Jasla's Avatar

Zapłaciłem składkę :)

Zarejestrowany: Mar 2008
Posty: 1,033
Motocykl: RD03
Pawel_z_Jasla jest na dystyngowanej drodze
Online: 2 tygodni 3 dni 13 godz 53 min 8 s
Domyślnie

No więc wygląda to tak:

IMG_20220205_123143.jpg
IMG_20220205_123118.jpg
IMG_20220205_122825.jpg


I dalej mamy pobór energii gdzie po prawej stronie ikona słoneczko to ogrzewanie, prysznic to c.w.u a sigma to oczywiście suma powyższych czyli całkowity pobór:

IMG_20220205_122907.jpg
IMG_20220205_122920.jpg
IMG_20220205_123022.jpg

A tutaj ciepło/energia wytworzona:

IMG_20220205_123052.jpg
IMG_20220205_123058.jpg
IMG_20220205_123104.jpg

Tak wyglądają te dane do moich wyliczeń. Mnie z nich wychodzi, że od momentu instalacji na samo c.o z 1822 kWh "wyszło" 6913 kWh co daje COP na poziomie 3,8 zaś na c.w.u pobrało 438 oddając 857 czyli COP wychodzi niecałe 2,0 czyli ogrzewanie super a c.w.u bardzo średnio. Średni COP liczony z całkowitego poboru czyli 2260 kWh i całkowitej "produkcji" 7770 kWh wyszedł na dzisiaj 3,4 co w mojej ocenie jest bardzo dobrym wynikiem.
Takie dane jak powyżej można z Daikina wyciągnąć w zestawieniu dziennym, tygodniowym czy miesięcznym
U Szkodnika dalej zima, w samym mieście śniegu niemal brak i choć to tylko niecałe 10 km. to różnica 1,5 stopnia.

IMG_20220205_122423.jpg
Pawel_z_Jasla jest offline   Odpowiedź z Cytowaniem
Stary 05.02.2022, 15:09   #1486
tomekt
Gość


Posty: n/a
Online: 0
Domyślnie

Kluczowa w tym wypadku jest pewnie temperatura wody cwu,wyższa temp niższy COP.
  Odpowiedź z Cytowaniem
Stary 05.02.2022, 15:20   #1487
Pawel_z_Jasla
 
Pawel_z_Jasla's Avatar

Zapłaciłem składkę :)

Zarejestrowany: Mar 2008
Posty: 1,033
Motocykl: RD03
Pawel_z_Jasla jest na dystyngowanej drodze
Online: 2 tygodni 3 dni 13 godz 53 min 8 s
Domyślnie

Raczej tak bo w zeszłym tygodniu ustawiona była 46 /pompa dogrzewa gdy temp. spadnie 3-4 stopnie poniżej żądanej/ a aktualnie Szkodnik ustawił na 43 i widać już pierwsze efekty

IMG_20220205_122958.jpg

Czwartki to dzień wypędzania legionelli i tu zależność jest odwrotna bo z niższej musiało startować.
Zasilanie na c.o też już zjechane do 26 stopni bo niby luty ale jakoś cieplej w domu przy takiej zasilającej i tym co mamy na dzisiaj za oknem bez problemu trzyma 21 stopni.
Pawel_z_Jasla jest offline   Odpowiedź z Cytowaniem
Stary 05.02.2022, 18:52   #1488
consigliero
Ajde Jano
 
consigliero's Avatar

Zapłaciłem składkę :)

Zarejestrowany: Mar 2008
Miasto: Rataje Słupskie
Posty: 5,827
Motocykl: Raczej nie będę miał AT
Galeria: Zdjęcia
consigliero jest na dystyngowanej drodze
Online: 8 miesiące 3 tygodni 3 dni 21 godz 24 min 48 s
Domyślnie

Zazdroszczę sterownika, bo mój wyglada na strasznie ograniczony. Praktycznie chyba nie mam w nim takich rozbudowanych liczników. Pytałem kiedyś jaką ustawić histerezę i nie było odpowiedzi, nawet od takich co się nie znają, a chętnie bym skorzystał z doświadczeń. Obecnie na CO mam 0.3 stopnia a na buforach i CWU po 3 stopnie, chyba tak mam. Sprawdzę i wrócę ponownie.
Tak jest jak pisałem, teraz patrzę na temperaturę bufora i zastanawiam się dlaczego jest zawsze ponad zakładaną histerezę? Za mały odbiór ciepła ? W obecnej chwili nie ma nas w domu, ale nie chcę wychładzać pomieszczeń, jest ustawione 20 stopni, co gwarantuje bezproblemowe wejście i bytowanie. Czy ta nadwyżka temperatury w buforze może wynikać z konstrukcji zbiornika gdzie 100 litrów jest na podłogówkę a 200 na ogrzewanie przepływowe wody. W jednej części zakładam 45 stopni a w drugiej tylko 27 co jak widać jest przekroczone. Czy można bezproblemowo obniżyć na czas kiedy nas nie ma temperaturę w CWU i ewentualnie do jakiej wartości ?
Załączone Grafiki
Typ pliku: png CADCE6BE-62AA-469D-9B2A-DAC1D34088C4.png (478.4 KB, 9 wyświetleń)
Typ pliku: png B66000EF-F470-4782-ACD4-E7545F54FBDE.png (546.7 KB, 9 wyświetleń)
Typ pliku: png 8B94F303-2EF5-44AE-9913-821E821B1702.png (3.22 MB, 9 wyświetleń)
__________________
BMW Club Praha 001
1.Nigdy nie polemizuj z idiotą. Sprowadzi cię do swojego poziomu a później pokona doświadczeniem.
2.Czasami lepiej milczeć i sprawić wrażenie idioty, niż się odezwać i rozwiać wszelkie wątpliwości.
consigliero jest offline   Odpowiedź z Cytowaniem
Stary 05.02.2022, 19:15   #1489
aadamuss


Zarejestrowany: Dec 2017
Miasto: Poznań
Posty: 1,232
Motocykl: nie mam AT jeszcze
aadamuss jest na dystyngowanej drodze
Online: 1 miesiąc 1 tydzień 2 dni 13 godz 6 min 26 s
Domyślnie

Sprawdź jaki masz czas nagrzewania cwu. Nie trzymalbym tego caly czas w gotowosci bo generuje to dodatkową ilość startów. Mała histereza wieksza ilosc startów. Moim zdaniem lepiej wieksza histereza i wyzsza temperatura żądana czyli jak już sie uruchomi na grzanie to ma co grzać i jest dluższy czas pracy sprężarki.

Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
aadamuss jest offline   Odpowiedź z Cytowaniem
Stary 05.02.2022, 19:50   #1490
consigliero
Ajde Jano
 
consigliero's Avatar

Zapłaciłem składkę :)

Zarejestrowany: Mar 2008
Miasto: Rataje Słupskie
Posty: 5,827
Motocykl: Raczej nie będę miał AT
Galeria: Zdjęcia
consigliero jest na dystyngowanej drodze
Online: 8 miesiące 3 tygodni 3 dni 21 godz 24 min 48 s
Domyślnie

Na razie zwiększyłem histerezę bufora do 5 stopni, CWU zjechałem do 35 stopni i histerezę na 10 stopni. Teraz jak będzie pobyt to zrobić CWU 50, czy 55 co jest wartością maksymalną? Skłaniam się do 50 stopni.
__________________
BMW Club Praha 001
1.Nigdy nie polemizuj z idiotą. Sprowadzi cię do swojego poziomu a później pokona doświadczeniem.
2.Czasami lepiej milczeć i sprawić wrażenie idioty, niż się odezwać i rozwiać wszelkie wątpliwości.
consigliero jest offline   Odpowiedź z Cytowaniem
Odpowiedz


Zasady Postowania
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Wł.
UśmieszkiWł.
kod [IMG] jest Wł.
kod HTML jest Wył.

Skocz do forum

Podobne wątki
Wątek Autor wątku Forum Odpowiedzi Ostatni Post / Autor
KLR idzie na emeryturę Boldun Inne tematy 10 25.10.2018 17:21


Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 18:44.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.