Hankiss007 02.04.2024 19:41

Czy leci z nami ELEKTRYK (od instalkacji domowych)
 
Witam i pozdrawiam wszystkich, którzy czytają tego posta. Na tyłach mojej posesji będę budował warsztat/garaż motocyklowy. Na wyposażeniu kilka maszyn szlifierka, kompresor, oświetlenia, grzejnik elektryczny kilka gniazdek do ręcznych narzędzi elektrycznych. Skrzynka z bezpiecznikami 40A x 1 , 20A x3, 6A x 1 (światło). Odległość od domu (punktu poboru prądu) około 60 m. Wykopałem rów na 60cm głęboki. Pytanie: jaki kabel pociągnąć ? Próbowałem kalkulatorów dostępnych na Internecie, ale jest to dla mnie czarna magia. Szukam więc praktycznej porady od fachowca, profesjonalnego elektryka zajmującego się instalacjami domowymi. Dzięki

Afro_BAU 02.04.2024 20:00

Połóż yky 5*4mm2 i ci wystarczy

magneto 02.04.2024 20:14

Cytat:

Napisał Afro_BAU (Post 849834)
Połóż yky 5*4mm2 i ci wystarczy

Ale...
40 A x 1 wskazywałoby na zasilanie 1-fazowe... 4 mm2 na 40 A to - wydaje mi się trochę (za) mało.
I pytanie jeszcze - czy to w PL ma być, czy w UK ? (mogą być inne normy).
Autorze - podpowiedz więcej szczegółów (np. 1-dna, czy 3-y fazy).
Powodzenia.

Darek210 02.04.2024 20:23

5 x 10 mm bym dał. Jest trochę metrów.... i urządzeń tez. Autor wątku nie podał mocy tych urządzeń.

pałeł 02.04.2024 21:11

Cytat:

Napisał Hankiss007 (Post 849833)
Witam i pozdrawiam wszystkich, którzy czytają tego posta. Na tyłach mojej posesji będę budował warsztat/garaż motocyklowy. Na wyposażeniu kilka maszyn szlifierka, kompresor, oświetlenia, grzejnik elektryczny kilka gniazdek do ręcznych narzędzi elektrycznych. Skrzynka z bezpiecznikami 40A x 1 , 20A x3, 6A x 1 (światło). Odległość od domu (punktu poboru prądu) około 60 m. Wykopałem rów na 60cm głęboki. Pytanie: jaki kabel pociągnąć ? Próbowałem kalkulatorów dostępnych na Internecie, ale jest to dla mnie czarna magia. Szukam więc praktycznej porady od fachowca, profesjonalnego elektryka zajmującego się instalacjami domowymi. Dzięki

gdzie sie wpinasz tym kablem??

ta instalacja jest w Polsce?

ArtiZet 02.04.2024 21:36

Mnie też zaintrygował ten 40A :)
Rozumiem, że ciągniesz ten kabel od innego budynku więc pyt.jakie masz bezpieczniki w skrzynce przyłącza do tego budynku ??

nabrU 02.04.2024 22:07

Cytat:

Napisał pałeł (Post 849844)

ta instalacja jest w Polsce?

Cytat:

Napisał ArtiZet (Post 849845)
Mnie też zaintrygował ten 40A :)
Rozumiem, że ciągniesz ten kabel od innego budynku więc pyt.jakie masz bezpieczniki w skrzynce przyłącza do tego budynku ??

Raczej w UK jak mnie nos nie myli (ja mam 100A bezpiecznik na dom :rolleyes:). I tu będzie problem bo niekoniecznie to co dobre w PL sprawdzi się w UK i vice versa (przepisy).

Ja może odpowiem z mojego doświadczenia (chociaż kwalifikacji elektryka nie mam) :cool:

Garaż 30m od domu, w garażu 4 gniazdka, światło, falownik i magazyn energii oraz ładowarka EV na 7kW. Kabel użyty przez elektryka to 10mm2 zbrojony SWA. Przykład poniżej:

https://www.toolstation.com/doncaste...-3-core/p38477

Jak będziesz kabel instalował to może zastanów się czy nie wrzucić od razu taki z Cat5 jak niżej (gwarantuję, że się może przydać, np. na CT clampy czy jak tam po polsku: przekładniki prądowe)

https://www.toolstation.com/cut-to-l...r-cable/p54097

https://i.postimg.cc/0Ns1WwBf/Screen...-02-210653.png

lukasz_vip 03.04.2024 08:13

Wg. mnie to kolega napisał ile ma tych bezpieczników, czyli 40A x1 oznacza jeden bezpiecznik 40A, potem 3 20A i jeden 6A. Brakuje info o ilości faz. Możesz zrobić foto tej rozdzielni?

7Greg 03.04.2024 10:10

To generalnie bez znaczenia jakie ma bezpieczniki, bo te zawsze można zmienić.
Nigdy nie wiadomo co czas pokaże :)



Jak poprzednik napisał daj YKY 5x4, a jak jesteś z tych bardziej zapobiegliwych to YKY 5x6. Wpakuj to w arota i po sprawie :Thumbs_Up:

lukasz_vip 03.04.2024 10:23

Też bym dał dzisiaj 5x6mm2, bo to kabel do mocy przyłączeniowej od 10 do 15kW. Raczej więcej kolega nie ma ;)