Witam i pozdrawiam wszystkich, którzy czytają tego posta. Na tyłach mojej posesji będę budował warsztat/garaż motocyklowy. Na wyposażeniu kilka maszyn szlifierka, kompresor, oświetlenia, grzejnik elektryczny kilka gniazdek do ręcznych narzędzi elektrycznych. Skrzynka z bezpiecznikami 40A x 1 , 20A x3, 6A x 1 (światło). Odległość od domu (punktu poboru prądu) około 60 m. Wykopałem rów na 60cm głęboki. Pytanie: jaki kabel pociągnąć ? Próbowałem kalkulatorów dostępnych na Internecie, ale jest to dla mnie czarna magia. Szukam więc praktycznej porady od fachowca, profesjonalnego elektryka zajmującego się instalacjami domowymi. Dzięki
|
Połóż yky 5*4mm2 i ci wystarczy
|
Cytat:
40 A x 1 wskazywałoby na zasilanie 1-fazowe... 4 mm2 na 40 A to - wydaje mi się trochę (za) mało. I pytanie jeszcze - czy to w PL ma być, czy w UK ? (mogą być inne normy). Autorze - podpowiedz więcej szczegółów (np. 1-dna, czy 3-y fazy). Powodzenia. |
5 x 10 mm bym dał. Jest trochę metrów.... i urządzeń tez. Autor wątku nie podał mocy tych urządzeń.
|
Cytat:
ta instalacja jest w Polsce? |
Mnie też zaintrygował ten 40A :)
Rozumiem, że ciągniesz ten kabel od innego budynku więc pyt.jakie masz bezpieczniki w skrzynce przyłącza do tego budynku ?? |
Cytat:
Cytat:
Ja może odpowiem z mojego doświadczenia (chociaż kwalifikacji elektryka nie mam) :cool: Garaż 30m od domu, w garażu 4 gniazdka, światło, falownik i magazyn energii oraz ładowarka EV na 7kW. Kabel użyty przez elektryka to 10mm2 zbrojony SWA. Przykład poniżej: https://www.toolstation.com/doncaste...-3-core/p38477 Jak będziesz kabel instalował to może zastanów się czy nie wrzucić od razu taki z Cat5 jak niżej (gwarantuję, że się może przydać, np. na CT clampy czy jak tam po polsku: przekładniki prądowe) https://www.toolstation.com/cut-to-l...r-cable/p54097 https://i.postimg.cc/0Ns1WwBf/Screen...-02-210653.png |
Wg. mnie to kolega napisał ile ma tych bezpieczników, czyli 40A x1 oznacza jeden bezpiecznik 40A, potem 3 20A i jeden 6A. Brakuje info o ilości faz. Możesz zrobić foto tej rozdzielni?
|
To generalnie bez znaczenia jakie ma bezpieczniki, bo te zawsze można zmienić.
Nigdy nie wiadomo co czas pokaże :) Jak poprzednik napisał daj YKY 5x4, a jak jesteś z tych bardziej zapobiegliwych to YKY 5x6. Wpakuj to w arota i po sprawie :Thumbs_Up: |
Też bym dał dzisiaj 5x6mm2, bo to kabel do mocy przyłączeniowej od 10 do 15kW. Raczej więcej kolega nie ma ;)
|
1 Załącznik(ów)
Nie jestem elektrykiem;), ale zdecydowanie dałbym 5x16
Chodzi o spadki napięcia pod obciążeniem. Jeśli będzie spawarka i inne prądożerne odbiorniki to min. Zobacz jakie są parametry tych przewodów (ziemnych) zwłaszcza rezystancja żyły /1km. Porównaj przewód 16 do 10 już nie wspominam o mniejszych przekrojach. |
Poczekajmy, aż Hankiss uszczegółowi detale. Wiedząc, że mieszka w UK (choć pisał kiedyś, że ma dom w Hiszpanii), to ta instalacja musi spełniać wymogi BS 7671 - 18th Edition. A te przepisy mówią, że jedyne typy kabli jakie mogą być bezpośrednio zakopane w ziemi (na min. 18 cali głębokości) to kabel SWA (zbrojony) i pyrotenex. Każdy inny musi być zakopany w osłonie.
Przyjmuje się, że spadek napięcia do ok 5% jest wciąż OK, więc jak Kazmir wspomniał, kable o mniejszym przekroju mogą mieć spore spadki, które tego wymogu nie spełnią. |
1 Załącznik(ów)
Dzięki wszystkim za szybką reakcję oraz wszystkie porady. Instalacja jednofazowa jest w UK, ale bez nadzoru inspektora. Z waszych porad wynika że najlepszy będzie kabel typu SWA 3 żyły 10mm2. Jak sugeruje kolega NabrU. Bo 6mm2 może być trochę mało. Jeszcze raz dzięki wszystkim i pozdrawiam.
p.s. Chwilowo zamieniłem AT 1000 na JCB C14 …. Niezła zabawa ! |
Hejo, piszesz bez nadzoru inspektora... Ale jakiś elektryk Ci odbiór tego będzie robił / nadzorował chyba? Więc nie sugeruj się poradami na FAT (moją również :rolleyes:) tylko gadaj z elektrykiem.
|
Cytat:
ja bym szedł w przewód miedziany yky 5x6 - tylko w tym momencie przy instalacji 1fazowej powielił faze i zero robocze, a uziemienie by szło jedną żyłą ale dodatkowo przy budynku zrobił bym dodatkowe uziemienie (szpilka + kawałek bednarki) i połączył uziemienia ze sobą. W przyszłości nie będzie problemu przy 3 fazach...rozpinasz tylko i masz. |
Jeszcze raz wielkie dzięki wszystkim powyżej. Kładę cabel SWA 10mm2. Podłaczenie i bezpieczniki zrobi mi elektryk certifikowany.
|
Cytat:
|
Cytat:
|
3 faz w UK w budynkach prywatnych raczej się nie spotyka (nawet nowe budownictwo jest 1-fazowe, choć zalety 3-fazówki są oczywiste). Można oczywiście 'dodać / podłączyć' o ile są możliwości techniczne przyłączenia i kogoś cena nie zabije plus chce przerabiać istniejącą 1-fazową instalację :dizzy:
|
Cytat:
|
sugeruje nie cieńszy niż do rozdzieli gdzie sie wpinasz jeśli chcesz tym kablem przesłać 100A z górka to 10mm2 bedzie za mało
|
Chaty w UK mają bezpieczniki główne od 60A (starsze) do 100A (nowsze). Więc te 10mm2 było liczone na jakieś 40A (prawie 10kW mocy) potencjalnie potrzebnej w garażu (chyba nie będzie miał tam Zderzacza Hadronów ;)). Hankiss pisze, że ma elektryka więc powinno być OK
|
Bezpieczniki czy Fr-y 100A?
|