Hankiss007 02.04.2024 19:41

Czy leci z nami ELEKTRYK (od instalkacji domowych)
 
Witam i pozdrawiam wszystkich, którzy czytają tego posta. Na tyłach mojej posesji będę budował warsztat/garaż motocyklowy. Na wyposażeniu kilka maszyn szlifierka, kompresor, oświetlenia, grzejnik elektryczny kilka gniazdek do ręcznych narzędzi elektrycznych. Skrzynka z bezpiecznikami 40A x 1 , 20A x3, 6A x 1 (światło). Odległość od domu (punktu poboru prądu) około 60 m. Wykopałem rów na 60cm głęboki. Pytanie: jaki kabel pociągnąć ? Próbowałem kalkulatorów dostępnych na Internecie, ale jest to dla mnie czarna magia. Szukam więc praktycznej porady od fachowca, profesjonalnego elektryka zajmującego się instalacjami domowymi. Dzięki

Afro_BAU 02.04.2024 20:00

Połóż yky 5*4mm2 i ci wystarczy

magneto 02.04.2024 20:14

Cytat:

Napisał Afro_BAU (Post 849834)
Połóż yky 5*4mm2 i ci wystarczy

Ale...
40 A x 1 wskazywałoby na zasilanie 1-fazowe... 4 mm2 na 40 A to - wydaje mi się trochę (za) mało.
I pytanie jeszcze - czy to w PL ma być, czy w UK ? (mogą być inne normy).
Autorze - podpowiedz więcej szczegółów (np. 1-dna, czy 3-y fazy).
Powodzenia.

Darek210 02.04.2024 20:23

5 x 10 mm bym dał. Jest trochę metrów.... i urządzeń tez. Autor wątku nie podał mocy tych urządzeń.

pałeł 02.04.2024 21:11

Cytat:

Napisał Hankiss007 (Post 849833)
Witam i pozdrawiam wszystkich, którzy czytają tego posta. Na tyłach mojej posesji będę budował warsztat/garaż motocyklowy. Na wyposażeniu kilka maszyn szlifierka, kompresor, oświetlenia, grzejnik elektryczny kilka gniazdek do ręcznych narzędzi elektrycznych. Skrzynka z bezpiecznikami 40A x 1 , 20A x3, 6A x 1 (światło). Odległość od domu (punktu poboru prądu) około 60 m. Wykopałem rów na 60cm głęboki. Pytanie: jaki kabel pociągnąć ? Próbowałem kalkulatorów dostępnych na Internecie, ale jest to dla mnie czarna magia. Szukam więc praktycznej porady od fachowca, profesjonalnego elektryka zajmującego się instalacjami domowymi. Dzięki

gdzie sie wpinasz tym kablem??

ta instalacja jest w Polsce?

ArtiZet 02.04.2024 21:36

Mnie też zaintrygował ten 40A :)
Rozumiem, że ciągniesz ten kabel od innego budynku więc pyt.jakie masz bezpieczniki w skrzynce przyłącza do tego budynku ??

nabrU 02.04.2024 22:07

Cytat:

Napisał pałeł (Post 849844)

ta instalacja jest w Polsce?

Cytat:

Napisał ArtiZet (Post 849845)
Mnie też zaintrygował ten 40A :)
Rozumiem, że ciągniesz ten kabel od innego budynku więc pyt.jakie masz bezpieczniki w skrzynce przyłącza do tego budynku ??

Raczej w UK jak mnie nos nie myli (ja mam 100A bezpiecznik na dom :rolleyes:). I tu będzie problem bo niekoniecznie to co dobre w PL sprawdzi się w UK i vice versa (przepisy).

Ja może odpowiem z mojego doświadczenia (chociaż kwalifikacji elektryka nie mam) :cool:

Garaż 30m od domu, w garażu 4 gniazdka, światło, falownik i magazyn energii oraz ładowarka EV na 7kW. Kabel użyty przez elektryka to 10mm2 zbrojony SWA. Przykład poniżej:

https://www.toolstation.com/doncaste...-3-core/p38477

Jak będziesz kabel instalował to może zastanów się czy nie wrzucić od razu taki z Cat5 jak niżej (gwarantuję, że się może przydać, np. na CT clampy czy jak tam po polsku: przekładniki prądowe)

https://www.toolstation.com/cut-to-l...r-cable/p54097

https://i.postimg.cc/0Ns1WwBf/Screen...-02-210653.png

lukasz_vip 03.04.2024 08:13

Wg. mnie to kolega napisał ile ma tych bezpieczników, czyli 40A x1 oznacza jeden bezpiecznik 40A, potem 3 20A i jeden 6A. Brakuje info o ilości faz. Możesz zrobić foto tej rozdzielni?

7Greg 03.04.2024 10:10

To generalnie bez znaczenia jakie ma bezpieczniki, bo te zawsze można zmienić.
Nigdy nie wiadomo co czas pokaże :)



Jak poprzednik napisał daj YKY 5x4, a jak jesteś z tych bardziej zapobiegliwych to YKY 5x6. Wpakuj to w arota i po sprawie :Thumbs_Up:

lukasz_vip 03.04.2024 10:23

Też bym dał dzisiaj 5x6mm2, bo to kabel do mocy przyłączeniowej od 10 do 15kW. Raczej więcej kolega nie ma ;)

Kazmir 03.04.2024 11:02

1 Załącznik(ów)
Nie jestem elektrykiem;), ale zdecydowanie dałbym 5x16
Chodzi o spadki napięcia pod obciążeniem. Jeśli będzie spawarka i inne prądożerne odbiorniki to min. Zobacz jakie są parametry tych przewodów (ziemnych) zwłaszcza rezystancja żyły /1km. Porównaj przewód 16 do 10 już nie wspominam o mniejszych przekrojach.

nabrU 03.04.2024 11:34

Poczekajmy, aż Hankiss uszczegółowi detale. Wiedząc, że mieszka w UK (choć pisał kiedyś, że ma dom w Hiszpanii), to ta instalacja musi spełniać wymogi BS 7671 - 18th Edition. A te przepisy mówią, że jedyne typy kabli jakie mogą być bezpośrednio zakopane w ziemi (na min. 18 cali głębokości) to kabel SWA (zbrojony) i pyrotenex. Każdy inny musi być zakopany w osłonie.

Przyjmuje się, że spadek napięcia do ok 5% jest wciąż OK, więc jak Kazmir wspomniał, kable o mniejszym przekroju mogą mieć spore spadki, które tego wymogu nie spełnią.

Hankiss007 03.04.2024 11:43

1 Załącznik(ów)
Dzięki wszystkim za szybką reakcję oraz wszystkie porady. Instalacja jednofazowa jest w UK, ale bez nadzoru inspektora. Z waszych porad wynika że najlepszy będzie kabel typu SWA 3 żyły 10mm2. Jak sugeruje kolega NabrU. Bo 6mm2 może być trochę mało. Jeszcze raz dzięki wszystkim i pozdrawiam.
p.s. Chwilowo zamieniłem AT 1000 na JCB C14 …. Niezła zabawa !

nabrU 03.04.2024 11:56

Hejo, piszesz bez nadzoru inspektora... Ale jakiś elektryk Ci odbiór tego będzie robił / nadzorował chyba? Więc nie sugeruj się poradami na FAT (moją również :rolleyes:) tylko gadaj z elektrykiem.

wezyr 03.04.2024 13:34

Cytat:

Napisał Kazmir (Post 849875)
Nie jestem elektrykiem;), ale zdecydowanie dałbym 5x16
Chodzi o spadki napięcia pod obciążeniem. Jeśli będzie spawarka i inne prądożerne odbiorniki to min. Zobacz jakie są parametry tych przewodów (ziemnych) zwłaszcza rezystancja żyły /1km. Porównaj przewód 16 do 10 już nie wspominam o mniejszych przekrojach.

ale podałeś tu aluminium nie miedź


ja bym szedł w przewód miedziany yky 5x6 - tylko w tym momencie przy instalacji 1fazowej powielił faze i zero robocze, a uziemienie by szło jedną żyłą ale dodatkowo przy budynku zrobił bym dodatkowe uziemienie (szpilka + kawałek bednarki) i połączył uziemienia ze sobą. W przyszłości nie będzie problemu przy 3 fazach...rozpinasz tylko i masz.

Hankiss007 04.04.2024 10:03

Jeszcze raz wielkie dzięki wszystkim powyżej. Kładę cabel SWA 10mm2. Podłaczenie i bezpieczniki zrobi mi elektryk certifikowany.

wezyr 04.04.2024 11:33

Cytat:

Napisał Hankiss007 (Post 849938)
Jeszcze raz wielkie dzięki wszystkim powyżej. Kładę cabel SWA 10mm2. Podłaczenie i bezpieczniki zrobi mi elektryk certifikowany.

to połóż chociaż 4x10 - w przyszłości jak będziesz potrzebował 3 faz to nim puścisz...tylko uziemienie sobie dorobisz przy garażu. Wiele więcej nie wyjdzie kasy, a w przyszłości nie będziesz musiał kopać i wymieniać kabla

Dubel 04.04.2024 13:21

Cytat:

Napisał wezyr (Post 849941)
to połóż chociaż 4x10 - w przyszłości jak będziesz potrzebował 3 faz to nim puścisz...tylko uziemienie sobie dorobisz przy garażu. Wiele więcej nie wyjdzie kasy, a w przyszłości nie będziesz musiał kopać i wymieniać kabla

:Thumbs_Up::Thumbs_Up::Thumbs_Up::Thumbs_Up:

nabrU 04.04.2024 13:55

3 faz w UK w budynkach prywatnych raczej się nie spotyka (nawet nowe budownictwo jest 1-fazowe, choć zalety 3-fazówki są oczywiste). Można oczywiście 'dodać / podłączyć' o ile są możliwości techniczne przyłączenia i kogoś cena nie zabije plus chce przerabiać istniejącą 1-fazową instalację :dizzy:

wezyr 04.04.2024 14:47

Cytat:

Napisał nabrU (Post 849948)
3 faz w UK w budynkach prywatnych raczej się nie spotyka (nawet nowe budownictwo jest 1-fazowe, choć zalety 3-fazówki są oczywiste). Można oczywiście 'dodać / podłączyć' o ile są możliwości techniczne przyłączenia i kogoś cena nie zabije plus chce przerabiać istniejącą 1-fazową instalację :dizzy:

ok. to tego nie wiedziałem...w PL tak bym robił

pałeł 04.04.2024 21:10

sugeruje nie cieńszy niż do rozdzieli gdzie sie wpinasz jeśli chcesz tym kablem przesłać 100A z górka to 10mm2 bedzie za mało

nabrU 04.04.2024 23:05

Chaty w UK mają bezpieczniki główne od 60A (starsze) do 100A (nowsze). Więc te 10mm2 było liczone na jakieś 40A (prawie 10kW mocy) potencjalnie potrzebnej w garażu (chyba nie będzie miał tam Zderzacza Hadronów ;)). Hankiss pisze, że ma elektryka więc powinno być OK

flisak 04.04.2024 23:21

Bezpieczniki czy Fr-y 100A?

nabrU 05.04.2024 09:49

I te i te.
W skrzynce przed licznikiem:

https://i.postimg.cc/qqxwSqWz/IMG-20231028-090653.jpg

W domowej rozdzielni:

https://i.postimg.cc/WzNgDnf1/PXL-20...-074410244.jpg